给排水工程
\
市政给排水
\
雨水管道下游比上游管道高怎么办
雨水管道下游比上游管道高怎么办
管径为1500的雨水管标高比下游的标高低0.3米,可以做成溢流井吗,后期会有什么问题吗,设计人员会有责任吗
发布于
2019-04-17 19:56:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
全部回答
(3 )
lqb
把问题表述清楚一些。
2019-04-23 16:43:23
来自 PC
评论
举报
在水一方oo
你要从整个管线来看,校核满管的时候上游的水能不能顺利排走,如果上游路面很高,影响很小,中间设个过渡井。如果你全程坡度很小,道路纵坡也很小,可能出现上游雍水的情况。
2019-04-23 10:23:23
来自 PC
评论
举报
听雨si
问题描述不具体,是比你接入的管子的高程低了30公分么?
2019-04-18 15:56:18
来自 PC
评论
举报