土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 电表箱到入户开关能用铝线吗
本人做暖通的,最近画了张农村煤改电项目的暖通图,图纸上面有配电的内容,想问一下从供电局的电表箱到用户的入户开关这一段的电缆能用铝线吗?有说可以的,有的说不可以,有什么依据吗?有朋友说他做过项目,用的防老化铝线,供电局的专线从变压器到分支箱再到电表箱用的也是铝线。 配电.jpg

全部回答(3 )

  • 扮猪吃老虎

    不能用铝线,住宅规范要求采用铜线

    2022-01-28 11:13:28 来自 PC 评论 举报
  • cckkjj

    铝容易氧化,形成氧化层,电阻增大导致接头发热。铝比铜化学性质活泼会导致铝被腐蚀。所以不能直接铜铝连接,如必须可用专用的铜铝接头,市场上有的卖。

    2021-12-30 09:00:30 来自 PC 评论 举报
  • cof1567261617780

    一般不建议用铝线  因为大部分的开关电气接线柱是铜的  铜线和铝线的发热系数是不一致的  容易氧化  造成虚接 进而引发电气事故

    2021-12-14 19:40:14 来自 PC 评论 举报