土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库兼作人防通风可否合用人防送排风竖井

地下车库兼作人防通风可否合用人防送排风竖井

发布于:2005-01-23 23:03:23 来自:暖通空调/通风排烟 12 5937 [复制转发]
各位网友:
请教一下;当地下室兼作人防考虑时,人防通风已留有送排风竖井(其间有扩散室),请问平时通风及防排烟与人防通风可否合用人防送排风竖井,我一直也没有找到有关规范明确是否可以合用。
谢谢

全部回复(12)

只看楼主 我来说两句
  • cuiyanli0504
    cuiyanli0504 沙发
    可以合用的,四楼说的很对的。
    但是一框两门的通风面积要满足你平时的排风排烟量。
    2007-07-05 20:25:05

    回复 举报
    赞同0
  • wzh105
    wzh105 板凳
    集气室可不可以加在竖井侧,竖井墙上开防护密闭门和密闭门;
    因为扩散室与竖井相通的活门面积有限,很难满足规范的小于10m的要求.
    2007-07-02 13:14:02

    回复 举报
    赞同0
  • birdqu
    birdqu 地板
    可以合用
    2006-08-07 00:01:07

    回复 举报
    赞同0
  • tkdy2002
    tkdy2002 4楼
    合用最好
    平时风的流程和战时是不同的
    2006-08-03 20:05:03

    回复 举报
    赞同0
  • gwfcygwf
    gwfcygwf 5楼
    分设不好,浪费面积!
    2006-08-03 19:47:03

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(12条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.61 万条内容 · 416 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风管部件问题

天园地方部件长度如何确定?是不是参照方形变径部件,把园看成等边长方形部件?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10