土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于断路器的隔离胶片

关于断路器的隔离胶片

发布于:2005-01-23 20:33:23 来自:电气工程/断路器 1 798 [复制转发]
最近订购了一台低压配电柜,柜内选用的是上民DZ20断路器,225A以下的断路器都配有2片隔离胶片,奇怪的是400A的却未配隔离胶片,问配电柜厂,回答说400A的是不配隔离胶片的,难道400A的断路器就无配隔离胶片的需要????

DZ20.CM1的断路器一般都只配2片隔离胶片用于插在断路器的进线处,但有些厂家却配4片隔离胶片用于插在断路器的进线处及出进线处,这又是否有点多余?
  • zn28
    zn28 沙发
    我也碰到过这种问题。
    有的开关进线,出线都配,有的只配进线,有的不配。
    从接线的各相之间的距离来看。好象都差不多。
    后来,我们就自己做了一些,放在电流大的开关的进线,出线处。。
    2005-01-23 21:34:23

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.25 万条内容 · 226 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于漏电断路器的使用

我为一厂房设计一个插座箱,里面准备装一个主开,下面带两个空开和两个插座,两个空开是用来给大型设备(如弯板机等)供电,另外两个插座用来接移动手持设备。我想知道,我的这两个给大型设备供电的空开需不需要用漏电断路器呀。如果我用普通的3级开关,而主开用一个4级漏电开关也可以吧。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10