土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压框架断路器触头烧毁原因求大神
微信图片_20190315114538.jpg 微信图片_20190315114528.jpg低压进线断路器  下口发生短路 上口动静触头为什么会成这样

全部回答(7 )

  • woshixyzl
    4楼说的有道理
    2019-05-13 13:25:13 来自 PC 评论 举报
  • hkshaochanggen
    赞同4楼的说法
    2019-05-12 12:53:12 来自 PC 评论 举报
  • 陕西赛普瑞电气
    看看是否有潮湿凝露现象,触头凝露引发烧毁的情况时有发生,一旦发现凝露要及时处理,可以在柜内除湿器如SEPRI-CS-NL防凝露装置www.sxsepri.com,可以多交流沟通
    2019-04-30 14:10:30 来自 PC 评论 举报
  • 青花那个瓷
    上口是电源侧,在断路器断开短路电流的过程中,短路电流经过上活动触头,因动静触头接触面压力的不均,压力小的地方就会产生高温拉弧,个人认为是正常的, 轻微烧损检修打磨一下,一般是不影响继续使用的。
    2019-04-15 15:39:15 来自 PC 评论 举报
  • feily722
    短路后弧光拉到上触头了吧
    2019-04-15 14:58:15 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(7条)
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.92 万条内容 · 416 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10