土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 现场采到的图形,帮忙分析

现场采到的图形,帮忙分析

发布于:2008-02-14 15:45:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
因为综保后台功率与实际不符,现场检查时发现电流角度不对,可不知是什么原因造成的,请各位大侠帮忙分析一下

1202975296979.GIF

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • niu_hui
    niu_hui 沙发
    我们用的是sel-351综保,里面没见有这项设置呀
    2008-02-18 11:14:18

    回复 举报
    赞同0
  • niu_hui
    niu_hui 板凳
    谢谢大家的关注,忘了说我们这CT的接线方式采用不完全星形接法。
    如果下带设备无功过补偿是否会出现此现象? 
    不管怎样,P=√3UIcosΦ的关系是不会变的,现在电流84A,电压3.6KV,有功怎么也不会226KW呀?
    2008-02-15 14:37:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 486 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:ABB的REF542多功能保护装置

请教各位大虾:我单位高压开关柜用的是ABB的REF542多功能保护装置,变压器是1600KVA的,高压电流92A。最近几天经常过流跳闸,但实际用电量也就2、30A,REF542跳闸记录中OVER CURRENT LOW为110A,OVER CURRENT HIGH为125A。重新送电后正常。实在是找不到原因了,请高手指点一下。注:开关 ABB的 保护 ABB的 互感器 北方的 变压器 宝胜的