请教各位大虾:我单位高压开关柜用的是ABB的REF542多功能保护装置,变压器是1600KVA的,高压电流92A。最近几天经常过流跳闸,但实际用电量也就2、30A,REF542跳闸记录中OVER CURRENT LOW为110A,OVER CURRENT HIGH为125A。重新送电后正常。实在是找不到原因了,请高手指点一下。注:开关 ABB的 保护 ABB的 互感器 北方的 变压器 宝胜的
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
niu_hui
沙发
我们用的是sel-351综保,里面没见有这项设置呀
2008-02-18 11:14:18
赞同0
-
niu_hui
板凳
谢谢大家的关注,忘了说我们这CT的接线方式采用不完全星形接法。
2008-02-15 14:37:15
赞同0
加载更多回复 举报
如果下带设备无功过补偿是否会出现此现象?
不管怎样,P=√3UIcosΦ的关系是不会变的,现在电流84A,电压3.6KV,有功怎么也不会226KW呀?
回复 举报