土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教硬母线异响怎么处理?

请教硬母线异响怎么处理?

发布于:2008-02-14 12:05:14 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我厂机组出口6.3KV硬母排在通过大电流(未超设计电流)时出现异常响声,请教怎样处理?
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.34 万条内容 · 270 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨论各国民用和工业电压和频率

我国经济飞速发展,电气产品随着其它产品的出口,也相应走出了国门,但各国的电力标准不一样,为此我们在这儿谈谈你遇到的世界各国民用和工业电压和频率吧

回帖成功

经验值 +10