土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 自然排烟窗可以有部分在最小清晰高度以下吗?
清晰高度以上的面积已经满足要求,但是窗户要作为消防救援窗使用,面积比较大,有部分在清晰高度以下,这样是否满足要求?如图示,如果窗户下沿在我画的位置是否可以? 微信图片_20190220173229.jpg 微信图片_20190220173229_副本.jpg

全部回答(2 )

  • cake_01

    1.根据规范4.3.3-1,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,规范表述很明确,建议窗户分隔。

    2.提到救援窗,这个救援窗的位置应与排烟窗(口)保持一定的安全距离,北京地标提到不小于0.8m。

    2019-03-13 19:38:13 来自 PC 评论 举报
  • 学暖通的笨笨
    可以。吊顶下一半高度以上的窗户有效面积满足就行
    2019-03-05 12:25:05 来自 PC 评论 举报