请问消防联动用的DV24V继电器可装在配电箱吗?



左下角这个DV24V继电器,直接配在配电箱里有问题吗?

全部回答(5 )

  • lxtxm

    不然呢?肯定是装在箱子里呀

    2020-04-22 16:29:22 来自 PC 评论 举报
  • yangyusheng009

    没问题没问题没问题没问题没问题

    2020-04-20 11:48:20 来自 PC 评论 举报
  • arn1234

    没问题啊,本身配电箱内二次回路就有继电器,只是要牢固固定、接线规范即可,但是消防控制的模块不允许安装在配电箱(柜)内.

    2020-04-15 14:53:15 来自 PC 评论 举报
  • 嘻嘻哈哈已存在

    可以,建议在配电箱内用二次回路线将继电器的接线引至单独设置的接线端子排上,后期接线时直接在端子排上接线较方便、安全、美观

    2020-02-25 10:38:25 来自 PC 评论 举报
  • 行善真

    直接装上没问题,一般也都是配在一起,但是要标志清晰线路分列不要与强电混合敷设。

    2019-11-15 13:46:15 来自 PC 评论 举报