距离会员到期还有30天
正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
1人已点赞
分享
全部回复(3)
水池池壁其实按板算。这样的话你用板的负弯矩筋去理解,应该知道了吧。
有一本建筑构造手册上面有
钢筋混凝土矩形水池:池壁及隔墙根据内力计算决定单层或双层配筋。水平钢筋应插入邻壁,直线长度不少于25倍的钢筋直径;垂直钢筋应折入底板,其直线长度不少于1/3~1/4的底板短跨长度。池壁角隅区域的里外侧均应设置水平加强筋,加强筋插入邻壁的长度不小于1/3池壁高度,且不小于1m。
请先 登录,再参与讨论!
主题
回复
粉丝
水池水塔烟囱设计
1.18 万条内容 · 84 人订阅
阅读下一篇
砌体水池有什么计算软件?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3)
只看楼主 我来说两句水池池壁其实按板算。