Hello,大家好!我是Dylan,有几年没上co188论坛了,最近打开看,已经物是人非,感慨万千。翻到14年的那篇改造帖//www.tuffewiktor.com/thread-8886627-18-1.html竟然已有三万两千多次的阅读量,这是混论坛以来发的最多阅读量的帖子。同时想起今年也有一次比较特殊的改造项目,所以打算也发上来跟广大同行分享。


项目情况介绍:安徽一大型工业企业客户在厂房顶新增光伏发电要与厂用电并网使用。配电室内的开关柜为2002年上海华通产的KYN56开关柜,断路器为日本富士电机的HS3110M-12,老柜子都没有加接地开关,但供电局要求光伏间隔必须加接地开关才能送电。但原厂家早已解体,没有资料,没有供应商,让甲方陷入困境。


这个任务到我这儿的时候,已经有售后去现场看过一次,拍回来一些照片,但大家都束手无策,但是还必须做,那只能硬着头皮上了。

现有的资料就是一个大概的结构示意图:

image001.jpg

从上图大家可以看出,地刀是分体结构,地刀本体装在柜子中部触头盒下方,接地触头是装在互感器排上面的,与ABB的ZS1结构布置形式非常像。

下面是现场拍回的照片:

image003.jpg

开关柜正面图,比较常规,是右开门结构(常规KYN28柜是左开门)

image005.jpg

柜后是封板结构,一圈螺栓,燃弧肯定行,就是拆装麻烦,经常检修的话,会让你拆到吐血

image007.jpg

正面开门手车再试验位置,没有看到摇进摇出孔,应该是手动推拉,专用工具顶进到位。中隔板左下角有方孔和四个铆钉孔,应该是预留的地刀操作孔,没有地刀的时候堵住

image009.jpg

手车铭牌照片

image011.jpg

手车侧视照片,可以看到极柱是绝缘盒结构

image013.jpg

从这个角度可以看到中隔板下方的手车定位弯板

image015.jpg

从柜后互感器下方的拍照,可以看到里面的大板应该就是预留的地刀安装板,照片右侧的大圆孔应该是伞齿轮操作机构的预留孔,目测相对位置应该是靠谱的


目前掌握的情况只是定性的,没有任何定量尺寸,除了知道柜子宽800mm,加什么样的地刀?触头怎么和互感器固定?操作机构怎么搞?有地刀的话还得满足五防联锁,连锁机构怎么弄?这难度不亚于重新设计一款新柜型的核心机构部分。但留给我们的时间只有十天!

全部回复(67 )

只看楼主 我来说两句
  • dylan3940
    dylan3940 沙发

    为了得到第一手资料,只能亲自前往现场,测量一些关键尺寸,再研究具体办法。

    经过一夜火车颠簸,早上九点半我到达了现场。做好安全监护防护后,开始测量工作。

    image017.jpg

    柜体宽度800,侧板折边厚度30,手车导轨有效间距650;手车在试验位置距离柜前80,工作位置距离柜前290,算出手车行程210mm

    image019.jpg

    重中之重,测量中隔板各种尺寸,左下角预留的地刀操作孔的位置和尺寸,中隔板上预留的各种孔的位置和尺寸,到时候尽量借用已有孔设计。那个20*70的方孔,一看就是五防联锁机构的动作孔,即从这里伸出个东西挡住手车不能进去,缩回去手车就能进去。

    image021.jpg

    这是测量的地刀安装板的安装尺寸,地刀安装面距离柜前的尺寸,地刀安装板距离互感器母排的尺寸。最后补测了一下手车底盘车的尺寸。为什么要测量底盘车呢?最后验证联锁模拟的时候要用。

    所有尺寸测量四遍到五遍,用两把卷尺,不同的基准测量,保证100%测量准确,否则万一错个尺寸,就做错啦,到时候停电就半天,影响的整个送电工作无法完成那就惹大麻烦了。

    两个小时测量完毕,马上赶下午的飞机回去,不敢耽搁。路上一直在构思这个联锁该咋做,最后想最快的办法还是以KYN28的地刀联锁机构为蓝本进行非标设计,这样是最快最保险的。还有回去第一件事就是先验证一下地刀安装位置用什么地刀,如果要做非标地刀的话,还得第一时间联系个靠谱的厂家把地刀订单先发出去……

    2019-04-02 15:26:02

    回复 举报
    赞同1
  • dylan3940
    dylan3940 板凳

    开始改造,停电,挂地线,开门,取出断路器手车。第一步拆电缆室内互感器下口排,拆中隔板,拆地刀安装板。

    然后将地刀装到地刀安装板上,同时装伞齿轮操作机构;将装好的整个组件装入柜内,再安装互感器下口排和分体式触头及连接排,调整位置尺寸合适后拧紧。

    中隔板上打孔割豁口等,将联锁机构前端部分装上后将整个中隔板组件推入柜内原位置,穿入六角操作大轴至伞齿轮六角孔内,套上相应的联锁片、尼龙套和限位套。

    下门打孔安装下门钩板到合适位置。柜体上贴操作说明牌和紧急解锁,打完收工。

    image049.jpg

    image051.jpg

    image053.jpg

    image055.jpg

    image057.jpg

    现场施工和想象的差别很大,原计划两三个小时就能完成,结果我们两个人装了6个小时才搞定。最后验收试验顺利完成。


    通过这次改造,使我对开关柜五防联锁机构有了新的认识,增长了经验;并且详细研究了KYN56这种老柜型的结构特点,体会揣测原始研发者的设计意图和实现手法,在二十年前钣金技术较为落后的时代,这种开关柜无疑是当时结构设计的先锋,那时的KYN28还在婴儿成长阶段,没有几个厂家会做。奈何是二十年过去,曾经巨舰般的华通如今何在?怎不叫后人感慨!

    (完结)

    2019-04-02 17:05:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 557 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

开闭所与环网柜的区别

环网柜:  环网柜是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。它被广泛使用于城市住宅小区、高层建筑、大型公共建筑、工厂企业等负荷中心的配电站以及箱式变电站中。环网是指环形配电网,即供电干线形成一个闭合的环形,供电电源向这个环形干线供电,从干线上再一路一路地通过高压开关向外配电。这样的好处是,每一个配电支路既可以同它的左侧干线取电源,又可以由它右侧干线取电源。当左侧干线出了故障,它就从右侧干线继续得到供电,而当右侧干线出了故障,它就从左侧干线继续得到供电,这样一来,尽管总电源是单路供电的,但从每一个配电支路来说却得到类似于双路供电的实惠,从而提高了供电的可靠性。