土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 380V转24V 的变压器怎么选

380V转24V 的变压器怎么选

发布于:2018-11-14 16:25:14 来自:电气工程/供配电技术 9 2046 [复制转发]
8KW 的供电,要选380V转24V 的变压器,这个变压器选多大?

全部回复(9)

只看楼主 我来说两句
  • xw8765
    xw8765 沙发
    一般多台设备不这么选,每台设备配变压器比较好,要不二次电流太大
    2018-12-02 15:52:02

    回复 举报
    赞同0
  • cof1543665874637
    谢谢楼主分享
    2018-12-01 21:54:01

    回复 举报
    赞同0
  • wzi2697
    wzi2697 地板
    谢谢楼主分享
    2018-12-01 18:03:01

    回复 举报
    赞同0
  • wuchiqun
    wuchiqun 4楼

    没有这么大功率的吧!如果需要应选10kvA-380v/24v的变压器。24v-8000w,假定理论力率COS=0.8 

    求二次电流I=P/U*0.8=8000/24*0.8=8000/19.2=416.7A,这电流如何选导线?

    求一次电流I=P/U*0.8=8000/380*0.8=8000/304=26.3A。

    2018-11-27 08:18:27

    回复 举报
    赞同0
  • vbnhgh56
    vbnhgh56 5楼
    非常感谢分享
    2018-11-25 19:12:25

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(9条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.61 万条内容 · 1699 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一般学电气自动化中有几种人?

一、正牌大学毕业,专业为电气一体化等专业 1、因为学历高,进入实习的薪资起点高 2、理论基础知识学得比较多,实操经验不足 3、学习电气自动化知识和实操会比一般的小白更快二、从事水电工几年经验转行学电气自动化1、目前单靠自学的知识,不够全面系统 2、因出社会已久了,学习能力相对会较弱 3、没有老师指点,自学混乱时间长 4、但是部分电路基础知识,较了解。