主要问题:
普遍达不到设计废气量
前后设计了十多套污水处理装置的废气处理装置,实际废气量大多在设计气量的50-70%之间。
基本工艺:
为除臭和VOC的废气处理工艺,生物法+物化(有生物滴滤,生物过滤,活性炭,光催化,臭氧氧化等类似工艺的组合)。
风机位置及风压:
风机大多为后置的,或者中间位置,风压一般选静压3000-4000Pa。
原因及解决方案
期待行家帮答疑解惑。
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(28)
找个设计类的软件算一下,风机风量不够
通过风门调节,也有恒压风机
一般要留点余量 因为管道等阻力存在不确定因素 如需要风机可联系合作
请先 登录,再参与讨论!
主题
回复
粉丝
大气治理
4.89 万条内容 · 187 人订阅
阅读下一篇
栲胶溶液脱硫
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(28)
只看楼主 我来说两句回复 举报
找个设计类的软件算一下,风机风量不够
回复 举报
通过风门调节,也有恒压风机
回复 举报
一般要留点余量 因为管道等阻力存在不确定因素 如需要风机可联系合作
回复 举报
回复 举报