    锂电池UPS安装注意事项。锂电池UPS除了在使用过程中有需要注意的地方,在使用之前,将锂电池进行安装之时也有不少需要注意的地方。

    ▼输入市电

    用户为锂电池UPS提供的输入市电其波动值一般要小于锂电池UPS标称的允许市电波动值。

    ▼负载

    锂电池UPS前级及负载回路不能装带漏电保护的断路器,否则可能会造成锂电池UPS及其负载意外掉电。因为锂电池UPS的零、火线对地之间都加了滤波电容。零、火对地都有电流,可能会造成零、火线上电流不等,从而使带漏电的断路器跳闸。

    感性负载最好不要连接到锂电池UPS上,因为感性负载的启动冲击很大,这会对锂电池的性能产生影响。

    在接入多个负载时,最好先计算打算同时接入的负载的负载功率因素。最好不要让锂电池UPS长时间满载运行,因为这会让锂电池负荷过大,会严重影响其使用寿命。

    ▼安装环境

    锂电池UPS最好安装在无导电杂质和装有空调的独立房间内,操作环境必须尽可能的保持清洁干燥。房间内的空气最好要少灰尘以及不含有什么腐蚀性的气体,在锂电池UPS运行的时候同样要注意空气的流通。

    ▼机柜

    有些体积不大的锂电池UPS在放置的时候需要制作相应尺寸的支架来对锂电池UPS设备进行规范放置,以便于管理。

    支架在现场安装的时候,应该保证支架上平面与地板高度平齐,不得出现歪斜现象。在机柜固定好,然后将锂电池UPS放置在机柜上之后,还需要使用水平仪校正水平度,以保证锂电池UPS在机柜上放置的过程中不会因机柜的安装问题而发生意外事故。

    ▼线缆铺设

    在将市电及负载等众多线缆连接到锂电池UPS时,为了环境内的安全与整洁,需要对这些线缆进行规范的铺设。

    锂电池UPS在安装的过程中,需要格外的细心,因为安装完成之后才发现安装出了问题,想要进行更改就很麻烦了。所以在安装锂电池UPS的过程中需要再三检测,保障安装效果。更多UPS电源知识请查阅http://www.cune.com.cn/

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

1.65 万条内容 · 376 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压开闭器放电的原因

1、 开闭器运行环境潮湿。 很多时候,高压开闭器被应用于沿海、热带雨林等环境恶劣的地区时,由于降雨频繁,空气湿度大,开关长期暴露在潮湿环境中,开闭器内部加热器往往不能发挥最大效果,时间长了开闭器内部绝缘材料性能就会满满老化,在其绝缘体表面形成导电物质或产生腐蚀现象,增加污闪的可能性,从而容易引发绝缘事故。 2、绝缘结构不合理。 绝缘结构影响着高压开闭器绝缘体内部电场,尚若绝缘结构中含有杂质、毛刺、气泡、污秽等等,将可能会导致高压开闭器绝缘体内部电场绝缘薄弱的地方出现局部放电现象,如果这种现象得不到及时缓解并继续发展下去,就会造成电气绝缘性能骤降,引发电气设备绝缘结构贯通性击穿。