土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求高手解答一下:有外窗的三合一前室和剪刀楼梯间需要设置机械加压送风吗?

如下图:-2F+25F的高层建筑,三合一前室和剪刀楼梯间都有外窗满足自然通风要求,剪刀楼梯间和三合一前室还需要设置机械加压送风吗?

还是均不需要设置机械加压送风?有哪条规范明确规定吗?

001.png

全部回答(5 )

  • 魔夏
    从图纸可以看出你这是一个住宅建筑,-2F+25F因此高度没有超过100m,你描述中说前室为三合一前室,规范要求三合一前室必须采用机械送风,假如你三合一前室的加压送风口满足《规范》GB51251中3.1.3的第2款要求,则你的剪刀梯可以采用自然通风,不满足就要采用机械送风。
    2018-11-01 14:49:01 来自 PC 评论 举报
  • zhanghaijun760209
    三合一前室不能自然通风,如果前室送风口设置形式满足要求,剪刀楼梯间可以自然通风
    2018-10-10 08:30:10 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.72 万条内容 · 435 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10