土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ TN-S接地系统采用五芯电缆,又沿道路纵向两侧各通长敷设一根50×5镀锌扁钢作双接地系统。有必要吗?
今天看到一份图纸,TN-S接地系统采用五芯电缆,又沿道路纵向两侧各通长敷设一根50×5镀锌扁钢作双接地系统。路灯照明有必要作双接地系统吗?

全部回答(3 )

  • roastrock
    等电位是等电位,接地是接地,不可混为一谈
    2018-11-01 17:07:01 来自 PC 评论 举报
  • 3木目
    在每基灯用角钢做重复接地就可以了
    2018-10-09 16:43:09 来自 PC 评论 举报
  • 电气老王wwm
    没必要,如果实测接地电阻不满足要求可以增加接地极。
    2018-09-29 08:47:29 来自 PC 评论 举报