一、关键材料与配件探讨

1、钢筋连接用灌浆套筒

1.1 问题与需求小直径钢筋用灌浆套筒国外灌浆套筒主要用于梁、柱节点连接,连接钢筋直径较大,而我国的装配式混凝土结构目前以装配式剪力墙结构为主,剪力墙竖向钢筋直径较小,使得我国大量采用小直径钢筋连接用灌浆套筒;小直径套筒中灌浆料总量小,对灌浆质量控制要求高,密实度控制难度大。套筒内径绝对值较小由于我国的套筒主要用于剪力墙结构中的小直径钢筋,且套筒的内径绝对值都较小,造成现场施工钢筋对位难度大,灌浆质量不宜控制。套筒灌浆锚固段长度我国的灌浆套筒尺寸虽然在长径比(L/D不小于8)取值上较大,但由于主要以小直径套筒为主,因此套筒的灌浆锚固段绝对长度较小。考虑到我国目前在装配式混凝土结构施工方面的经验有限,现场施工过程中的尺寸偏差容易对钢筋在套筒内的锚固长度产生较大影响。

1.2 国内外标准对比与建议国内外灌浆套筒的尺寸参数对比

对比了国内外标准中灌浆套筒的尺寸及构造参数,包括:套筒灌浆段最小内径、套筒壁厚及剪力槽构造要求等。

新建 DOC 文档 (12)563.png

适当提高灌浆套筒最小内径要求对灌浆套筒产品开展研发工作,在满足锚固性能的基础上,建议适当提高套筒灌浆段最小内径要求。控制灌浆套筒的最小长径比研发和改进灌浆套筒产品,在确保灌浆密实的前提下,根据我国的实际需求,适当增大套筒的灌浆锚固段长度;在目前阶段,套筒灌浆锚固段长度“不应”小于钢筋直径的8倍。推广应用全灌浆套筒全灌浆套筒在连接接头性能方面可靠性好,建议结合国内加工的实际情况,对产品开展工艺研发,推广应用全灌浆套筒。

2、钢筋连接用套筒灌浆料

2.1 问题与需求施工过程中用的灌浆料质量参差不齐,易造成质量安全隐患套筒灌浆料产品的生产对原材料、配比、工艺等要求较高,目前市场上的部分产品,存在产品关键指标和参数不稳定,灌浆料的性能较差,施工操作不便等问题,需要引起高度重视。产品的部分技术指标还不够完善套筒灌浆料的相关性能指标将直接影响到钢筋连接接头的性能。在实际工程中发现灌浆料在短期强度、长期强度、流动度、初凝时间等方面有待进一步研究。如过短的初凝时间造成现场灌浆施工时,容易出现灌浆操作难度过大等问题(特别是我国目前相关经验还不是很丰富)。


2.2 国内外标准对比与建议 钢筋连接用套筒灌浆料性能指标及试验方法对比

钢筋连接用套筒灌浆料性能指标及试验方法对比(续)

对钢筋连接用套筒灌浆料的强度指标开展进一步研究

新建 DOC 文档 (12)1224.png新建 DOC 文档 (12)1330.png

从国外相关产品指标和标准内容来看,其在短期强度方面要求相对较低,而在长期强度方面与我国标准接近。过高的短期强度指标容易造成灌浆料生产加工难度大,现场施工难度大,连接接头质量不容易控制。因此有必要研究我国套筒灌浆料在短期强度方面的实际需求,并有针对性的完善相关产品标准的指标要求。加强套筒灌浆料质量的监管套筒灌浆料产品的质量直接关系到主体结构安全,基于其产品的自身特性和产品复杂性,为控制其产品质量,应严格按照相关产品和工程应用标准的要求,开展各项检验工作,才能确保不出现质量问题。

3、浆锚连接用灌浆料

3.1 问题与需求缺乏针对不同浆锚连接形式的灌浆料性能要求不同形式的约束浆锚、使用在不同部位的浆锚连接接头,对浆锚连接灌浆料的性能要求有所差异。目前的标准中均采用统一的指标要求,对部分连接接头偏浪费,不合理;建议编制浆锚连接灌浆料的相关标准时,根据约束浆锚的形式、使用部位等制定相关具体指标要求。各地方标准对于浆锚灌浆料的指标要求不一致各地方标准差异性较大;

个别地方用套筒灌浆料的要求去要求浆锚灌浆料;

关于浆锚灌浆料的强度指标要求有待进一步研究。

3.2 国内外标准对比与建议 各地方标准浆锚灌浆料性能指标对比

部分地方标准未区分套筒灌浆料和浆锚灌浆料;

浆锚灌浆料的1d强度指标:浆锚连接接头在预制构件安装和接头灌浆之后,均有临时支撑,并且浆锚接头中的灌浆料较多,1d强度可否适当降低,有待进一步研究。目前的1d强度指标要求接近于套筒灌浆料产品。各地方标准浆锚灌浆料性能指标对比

编制专项产品标准

新建 DOC 文档 (12)2095.png

针对钢筋浆锚连接用灌浆料编制专项的产品标准,在进一步细化完善关键技术指标的前提下,重点规范产品检验等方面的内容,从源头控制产品质量,进而确保装配式建筑工程建设质量。补充关键指标钢筋浆锚连接用灌浆料的长期体积稳定性等将直接影响到钢筋连接接头的受力性能和质量,应通过进一步的研究,补充相关技术参数、标准实验方法等方面的内容,并逐步纳入有关产品标准或工程建设标准中。完善关键指标钢筋浆锚连接用灌浆料的短期强度和长期强度既决定了钢筋连接接头的性能和质量,同时也对工程造价、质量控制难度等有较大影响。应结合不同类型浆锚连接接头或不同性能指标要求,通过系统的研究,合理选择相关指标,并在工程建设标准中细化和完善。


4、保温拉结件

4.1 对于不锈钢保温拉结件的发展建议完成相关产品标准的编制重点在不锈钢牌号、片材的最小厚度及棒材的最小直径、产品的锚固性能等方面给出相关指标要求。

在相关的工程应用标准编制过程中,应给出不同类型的夹心保温墙板(组合、非组合、半组合)中,保温拉结件的具体设计方法。

在工程应用标准中,应给出不锈钢保温拉结件在预制构件制作安装过程中的工艺要求及质量验收标准。

4.2 对于FRP保温拉结件:目前行业产品标准及工程应用标准均处于在编状态。美国标准给出的测试方法及性能指标分为材料与构件两部分。材料:材料的抗拉强度、抗弯性能、抗老化性能的试验方法和性能指标,纤维含量的性能指标;

构件:拉结件性能测试试验方法以及性能指标;拉结件高温下蠕变性能试验方法以及性能指标。

4.3 对于FRP保温拉结件的发展建议:编制FRP拉结件的工程应用标准。完善夹心保温墙板中FRP连接件的设计方法,包括内力和承载力计算、变形验算及其他构造要求。

重点关注FRP保温拉结件拉伸、剪切性能的试验方法以及性能指标。

5、建筑密封材料

5.1 问题与需求需适当提高我国装配式建筑防水密封胶的抗老化性能国内在装配式建筑外墙接缝密封防水方面所面临的问题与国外还有所差异,国外建筑外墙防水工程的定期检修和维护相对较好,我国在此方面还存在一定的差距。影响装配式建筑外墙防水性能的因素除密封胶产品性能之外,建筑密封胶应用方法也同样重要目前我国在建筑密封胶应用方法方面的工程应用标准缺乏,对墙板接缝构造、墙板接缝防水施工关键工序工艺、质量验收等方面还不尽完善,有必要编制相关的工程应用标准。

5.2 国内外标准对比与建议 提高密封胶耐久性能建议结合具体工程的检修和维护情况确定合理的密封胶耐久性。编制配套的密封胶工程应用标准在装配式建筑密封防水方面,开展相关系统的研究,规范密封防水材料的应用方法。建议的接缝防水施工方法:

新建 DOC 文档 (12)3313.png


二、装配式混凝土结构体系与连接

1、装配式混凝土结构体系关键技术探讨

1.1 钢筋连接技术

1.1.1 钢筋套筒灌浆连接

1.1.1.1 问题与需求钢筋套筒灌浆连接接头未进行性能分级日本JIS标准将套筒灌浆连接接头进行分级,对不同等级的