建筑防排烟系统技术标准部分条文理解第3.1.3条:1.三合一前室内不能自然通风2.采用全敞开的阳台或凹廊时,敞开的洞口面积也要满足2平方或3平方的洞口面积要求3(建筑设计防火规范明确阳台与凹廊也属于前室,故要满足第3.2.2条要求)3.规范要求正压送风口正对前室入口墙面,如果有两个或两个以上出入口,只要正对其中一个出入口即可,从条文角度考虑是满足要求的,规范没有说要正对多有出入口。 第3.1.5条第一款为何要加上建筑高度小于等于50m和建筑高度小于100m这两个限制条件,难道超过50m的公共建筑第一款就不要执行了(也就是50m以上的公共建筑前室有多个疏散门时,就可以只在楼梯间送风了?,纯粹多余的限制条件),其中第二款、第三款都没有这个限制条件;这三款都是说的是楼梯间与前室机械加压送风如何设置,并不是说必须设置机械加压送风(是自然通风还是加压送风由第3.1.2~3.1.4条规定)。