消防电梯前室短边不应小于2.4米,没写净宽,是不是图纸上做2.4米就可以,不用考虑面层
消防电梯前室短边不应小于2.4米,没写净宽,是不是图纸上做2.4米就可以,不用考虑面层
消防电梯前室短边不应小于2.4米,没写净宽,是不是图纸上做2.4米就可以,不用考虑面层
发布于
2018-08-18 00:31:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
冰粉世界
消防指的宽度都是以净宽为标准。
2018-08-30 10:53:30
来自 PC
评论
举报
hhh7579
消防上的要求,一般都是净尺寸。
2018-08-25 23:35:25
来自 PC
评论
举报
duanjjxj
净宽喽 详13J 811-1改图示