1.新规范4.6.3中规定几类建筑除了设置机械排烟外还应该设置固定窗,4.4.15中规定了在顶层区域的固定窗的有效面积为楼面面积的2%,但是在其它层的固定窗有效面积没有说明,是否按照顶层的规定?还有顶层的固定窗的高度是否也在层高的1/2以上。
2.新规范中规定了机械排烟口的最大排烟量,这是以前老建规中是没有的。而且不同情况差异还是蛮大的,比如同样的热释放速率为4MW,层高5m时,储烟仓厚度为1.0m时排烟口最大排烟量为11800CMH,储烟仓厚度为1.5m时排烟口最大排烟量为35100CMH,差异非常大,在实际项目中以后划分防烟分区的挡烟垂壁高度还不能小了,不然一个防烟分区要设置很多个排烟口啊
3.当一个防火分区中就一个防烟分区,那么这个防烟分区的储烟仓厚度怎么确定?
以上是本人对于新规范的几个疑问,欢迎大家多多交流,一起学习新规范,谢谢~
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.76 万条内容 · 474 人订阅
阅读下一篇
分析学校为什么安装新风系统的?学校空气污染事件的频发让今年的开学季显的有些特别。新风系统不再是私立学校的专属,众多公立学校也纷纷涌入了新风市场。雾霾锁城的时节即将来临,学校安装新风系统的意识越来越强烈。 那么是否真的有这个必要性或者是否真的可行? 教室安装新风系统必要性分析 教室是学校进行教学活动的主要场所,学生到达学校之后,90%的时间都是在教室内度过的。学生长期的处于教室环境下,若是教室空气受到污染,那么他们将长时间的暴露在污染之下,充当“人肉净化器”的角色!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11)
只看楼主 我来说两句回复 举报
大于安全疏散所需的最小清晰高度),也就是储烟仓的厚度大一些,这样排烟口可以少一些
回复 举报
4.6.2 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的 20%,且不应小于 500mm;当采
用机械排烟方式时,不应小于空间净高的 10%,且不应小于 500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应
大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按本规范第 4.6.9 条的规定计算确定
这一条不是很清楚计算储烟仓的厚度
回复 举报
4.3.2 防烟分区内自然排烟窗(口)的面积、数量、位置应按本规范第 4.6.3 条规定经计算确定,
且防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于 30m。当工业建筑采用自
然排烟方式时,其水平距离尚不应大于建筑内空间净高的 2.8 倍;当公共建筑空间净高大于等于 6m,
且具有自然对流条件时,其水平距离不应大于 37.5m
这一条把厂房自然排烟口的距离限制在层高2.8m,岂不是大量的车间都要设置机械排烟了,6m层高的车间自然排烟口只有16.8m(两侧 就是33.6m,比以前60m小多了)
回复 举报
层高不高的建筑,每个防烟分区排烟口肯定是挺多的(不可能像以前一样搞一个大排烟口了)
只有一个防烟分区的防火分区,储烟仓的厚度还是同多个防烟分区一样计算,只不过挡烟垂壁就是防火分区的防火墙了(防火卷帘)