土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 求助 热泵的压力问题
各位大哥\小弟水平不高 半桶水的.遇到问题了.我的一台10匹空气源热泵热水器烧了一台压缩机,更换后出现高压不足,(按标定 添加了R22\制冷剂应该够了)低压为0.35P,低压1.2P.高压管温度不高.小弟的问题出现在那里啊? 求教求教

全部回答(2 )

  • cool-cool
    是不是“低压为0.35bar,高压1.2bar.高压管温度不高”?
    气温低、加氟量太少、管道微堵、膨胀阀的感温囊位置不正确等原因都有可能。
    2008-04-30 15:26:30 来自 PC 评论 举报
  • 大雪漫天
    低压为0.35P,低压1.2P.高压管温度不高
    还请你说明白点?!
    2008-01-29 11:34:29 来自 PC 评论 举报