土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 中水回用

中水回用

发布于:2008-01-25 16:31:25 来自:给排水工程/中水处理回用 5 5489 [复制转发]
现在中水深度处理后(膜处理),浓水一般都是怎么处理的呢!!
没办法排啊,不叫排!!
各位有什么意见啊!!

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • pengzhimin
    pengzhimin 沙发
    本人现做一个朝鲜的超高层项目,市政条件不够。
    要自己做中水处理与生活污水处理。也存在污泥排放的问题。
    希望大家多多提供意见。
    2008-02-01 19:58:01

    回复 举报
    赞同0
  • hong4990
    hong4990 板凳
    处理方法主要有几种:
    1、高级氧化法
    2、芬顿实际处理
    3、石灰法处理
    2008-01-31 16:04:31

    回复 举报
    赞同0
  • 舞梦如烟
    舞梦如烟 地板
    目前反渗透的浓水与原水相比,含盐量提高到了4倍(回收率按照75%计算),这类水在循环水系统中浓缩倍数为4,其特点就是含盐量特别高,结垢倾向严重。当我们能得到其水质指标后,可以考虑石灰法或者石灰-纯碱法对结垢的无机盐类进行混凝、沉淀,然后再由高效过滤器过滤,出水补充到反渗透系统的原水部分,或者其他要求不严格的用水部分,例如循环水系统。但这个办法一般适用于大的系统(大于200T/H)。中小型系统一定要处理的话,可以考虑离子交换,但是成本就高了。
    2008-01-31 14:44:31

    回复 举报
    赞同0
  • jery201318
    jery201318 4楼
    浓水一般都排了,不叫排就回流
    2008-01-31 09:33:31

    回复 举报
    赞同0
  • dou3261
    dou3261 5楼
    能否把水质指标贴出来?
    比较简单的方法是送到污水厂进水口,但由于含盐量高,可能存在一定问题
    2008-01-27 11:49:27

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

中水处理回用

返回版块

9280 条内容 · 146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某学生宿舍区中水设计方案

某学生宿舍区中水设计方案资料简介(某学生宿舍区中水设计方案) 学生宿舍区北临校园体育场,西面为食堂,南接现有学生宿舍区,东侧为校园休闲山体.建筑呈行列式布置.宿舍分一类宿舍和三类宿舍二大类,均为六层建筑,其中1#.2#.3#楼为一类宿舍,其内设单独的卫生间,1#宿舍建筑面积7856.76m2,2#宿舍7856.78m2,3#宿舍6405.66m2,总建筑面积22119.18m2,共按2544人入住设计;4#.5#.6#楼为三类宿舍,其内设公共盥洗室和淋浴室,每栋建筑面积均为5447.67m2,总建筑面积16343m2,共按2736人入住设计.

回帖成功

经验值 +10