现在在做的项目,18层住宅,剪力墙结构,左侧部分一二层局部商业,商业层高:一层5.09m,二层3.60m,住宅部分:一层3.40m,二层2.900m,三层2.90m。
商业一层顶对应住宅二层顶,部分剪力墙及框架柱形成跃层墙跃层柱。
我想到的两种建模方式。
一种是按层建模3.40m为一层,2.9m为一层,将跃层柱和跃层梁分成两段
另一种是跃层柱跃层墙建到第二标准层内,第一标准层不建这里墙和柱,然后对第二标准层的这些跃层的柱墙,修改柱底标高,让其落在一层底
个人倾向于第二种方式,感觉这些跃层的墙柱对一层来说不提供刚度,其刚度应算到二层中
想问问各位领导,你们这种情况都是怎么处理。在此谢过了
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
阅读下一篇
PKPM 最新全套建模视频_pkpm钢结构设计视频教程_pkpm混凝土结构设计视频教程张老师亲自操刀的最新力作: PKPM 最新版操作视频 像cad一样使用快捷键在pkpm中建模,将混凝土及钢结构建模一网打尽,我们相信总有一个能帮助到你! 视频内容简介: 混凝土结构建模篇: 1、快捷键的创建及使用 2、新功能(决不能错过的精华,新人高手均适用) 3、框架多坡屋面 层间板 错层 4、剪力墙结构 5、剪力墙错层结构 6、框架剪力墙结构 7、框架核心筒结构 8、转换结构托柱
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2)
只看楼主 我来说两句抢地板楼主的问题怎么解决的?现在跟楼主遇到同样的问题也在纠结怎么做,现在想到的是因为是局部 对结构整理刚度的影响较小(跃层处面积小于30%)就直接按你说的第一种方法建模然后提取计算结构自己复核位移。不知道楼主的问题是怎么解决的。
回复 举报
回复 举报