土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 叠合层浇筑后,如何拆除预制板

微信图片_20180608223359.png

这个预制板等现浇板达到强度后,再拆除,大家有什么好建议,这个方案是否合理。

全部回答(3 )

  • zq-cyt

    为何一定要拆原来的预制板呢???是空间高度的问题??

    建议保留原预制板,新浇筑的结构层的钢筋应与预制板有效锚固连接,表明凿毛,新旧结构形成统一的叠合楼板。

    2018-06-19 09:22:19 来自 PC 评论 举报
  • danlyn

    这个方案有很大问题,看图纸应该是砌体结构墙体和楼板均需要加固(改造)

    新浇楼板在墙体几乎没有搁置深度,仅仅搁置在墙体两侧的70厚的混凝土(砂浆)层?

    如何拆除预制板,肯定需要在浇筑楼板之间考虑好并做好措施,不能等到浇完板再考虑怎么拆除,那时候你会发现根本很难实现。

    现浇板的方案也不够严谨,需要再考虑。

    这个方案应该推倒重来。

    2018-06-11 09:19:11 来自 PC 评论 举报
  • dable2005
    板顶钢筋为何不穿墙?
    2018-06-10 16:23:10 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑加固

返回版块

1.58 万条内容 · 201 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10