我对净化空调不太懂,希望大家能帮个忙。
如题,这样的系统:
(1)夏季,新风经过处理后,如果是处理到室内等焓状态点L’,按焓的概念((1.01+1.84d)xt+2500d),室内的温度肯定比新风处理后的那个温度值要高,那也就意味着新风的单位体积含湿量绝对比室外高,此时进行一次回风混合,达到一个混合点C,然后经过表冷至室内等湿线以下的机器露点L,进行冷却除湿。这当中(不知道是否正确?)C-->L段的冷却除湿全部是表冷来处理,因此盘管就可以根据C、L的焓差和湿差来选择大小。
问题1:经过这样的处理过程,室内状态点是不是一定能处于一个非常稳定的工况,不容易受外界的干扰?
问题2:这样的方式同新风不经过处理相比,比较的大的区别在于那里(详细一点)?最好能有一个大概的设备成本
分析。
问题3.这样的过程,新风是100%不承担室内任何负荷?
问题4.AHU盘管表冷除需要承担室内冷湿负荷以外,还要承担新风的少量冷湿负荷(只是比较固定稳定而以?)?
还有补充问问,类似这样的AHU+MAU,冬季新风如何处理(在广州)?是采用什么样的加湿好呢(药厂,湿度45-65%)?是处理到什么样的状态最理想?需要说明的是,不用蒸汽加湿。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
ywq20082009
沙发
另外,我想知道的是在药厂如果新风不经过任何处理,直接从室外进入机房然后同AHU混合(新风最大的达到6780多,占20%),这样得处理会有哪些方面的影响,我简单算了一下,如果室内设计参数为22度,55%,夏季室外参数为34度,83%,室内余热54kw,余湿9.003g/s,总洁净风量33900m3/h,新风不经处理直接进入机组的话,此时的新风负荷需要耗冷量:134kw,总耗冷量269kw,占了一半,我在想如果新风经过简单处理,也会让AHU的规格减小,电功率也会减小。但这种最简单的方式采用什么比较好一些呢?请大家能帮我推荐一下。
2008-01-26 11:37:26
赞同0
-
ywq20082009
板凳
难道大家都回家过年了阿? 没有人出来回应阿!!还是我提的这些问题都是太幼稚?不过不管怎样,希望有人帮我解释解释,谢谢了阿!
2008-01-26 10:39:26
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报