急问:请问除氧器的高度如何确定
急问:请问除氧器的高度如何确定
技术措施和实用供热手册里面讲的不一样,请高手指点如题。
发布于
2008-01-23 10:55:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(4 )
liuyanmei07
我公司现有专利产品低位热力除氧器,可以解决原有除氧器高度设置问题,欢迎大家联系qq450896035,手机:13920697569
2008-05-26 22:00:26
来自 PC
评论
举报
fyman69
你说的可能是喷雾式热力除氧器,除氧器的工作压力20KPa如果能完全保证的话,当然是对的。如果补水时除氧器不工作呢?毕竟不是所有补水的时候除氧器都工作。水位满的时候就把蒸汽停掉了。
2008-01-24 13:59:24
来自 PC
评论
举报
angelliuyu
查了一下样本。除氧器工作压力为20kpa,那就是说出水就是60度,到水泵入口水温也应该是60度,压力也是20kpa,所以只要保证水泵气蚀余量,管路损失,及富余量即可,不需要另外加2m水柱,对吗?所以比锅炉给水高2~4米就可以了。对吧?
2008-01-23 17:43:23
来自 PC
评论
举报
fyman69
除氧器的设置高度主要是为了保证锅炉给水泵入口的不发生汽化现象。一般的热力除氧的出水温度是60℃,60℃的饱和压力约为20KPa,换句话来说,理论上就是锅炉给水泵入口处最低要保证压力不小于20KPa。也就是2米水柱。还要考虑管路信阀门损失、除氧水流入除氧水箱及富裕量的问题。所以一般除氧器比锅炉给水的中心轴线约4~6米左右。