关于消防用水量及消防泵流量问题

发布于:2018-05-18 15:37:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

一栋办公楼室内需要做消火栓系统,室内消防用水量是15L/S,那么两小时消防用水量:15X3.6X2(h)=108立方,我在地下室设置108立方消防水池就可以了。但是有时候我们会选流量为20L/S的消防泵,假如我选了流量为20L/S的消防泵,那么我水池容积需要加大吗。

我理解为108立方消防水池只能够给15L/S的泵用两小时,20L/S的泵会不会让消防水池水量不够

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 黄庆局
    黄庆局 沙发
    国标图集上15L/S流量的泵扬程达不到要求,20的扬程会高点
    2018-06-15 09:56:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.41 万条内容 · 744 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

主泵启泵压力问题

一个住宅区,共用临时高压系统,高位水箱最高水位55.25,最低水位53,消火栓最不利点50.1,,主泵压力开关标高-2.4,稳压泵启泵压力设定15,主泵启泵压力55,但我算应该是63.4,最低60.8,55什么鬼,?还有喷淋主干管压力35,喷淋只设在B1和B2层,最不利点-0.4,喷淋主泵启泵压力20是怎么算出来的?这是设计图上的,不是施工图