土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ WDZ-RVS-2*1.5这种线的存在合理吗???!!

WDZ-RVS-2*1.5这种线的存在合理吗???!!

发布于:2018-05-06 11:49:06 来自:电气工程/电气工程原创版块 7 15805 [复制转发]

最近一个项目消防图纸上设计了WDZ-RVS-2*1.5线缆,但是感觉很郁闷。WDZ是低烟无卤阻燃的意思,然额RVS是铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线的意思,注意聚氯乙烯,氯是卤素啊,前面不是低烟无卤吗,这样前后矛盾的线怎么理解?是不是由另外的解释?请大神、大佬、大哥、大姐们指导一下,谢谢!

ps:市场上现在能查到WDZ-RVS-2*1.5这种线缆,但正不正规就不知道了。

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • ian0206
    ian0206 沙发

    说的有道理

    2021-01-18 11:09:18

    回复 举报
    赞同0
  • glsumt
    glsumt 板凳

    还真有这种自相矛盾的存在!

    2018-05-18 14:11:18

    回复 举报
    赞同0
  • 电气非专业

    谢谢楼主分享

    2018-05-17 08:26:17

    回复 举报
    赞同0
  • relayone
    relayone 4楼

    谢谢楼主分享

    2018-05-15 18:23:15

    回复 举报
    赞同0
  • 小小小豆

    高手在民间,发明了含卤的无卤电缆。

    2018-05-15 15:08:15

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(7条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐

电气工程原创版块

返回版块

1.65 万条内容 · 375 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

双变比及带抽头的电流互感器

现在收到很多设计院的一次图纸,变比及参数及其不合乎规范,也不了解互感器的生产工艺,此参数是否能够生产不来。下图为例:讨论下如果不把参数分开,这种产品如何生产