土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三级负荷消防水泵,需不需要在末级配电箱,做双电源切换。需要切换的话,那不是按二级负荷做了。那是不是涉及需要在末端做切换的消防设备,供电负荷都按二级定。
三级负荷消防水泵,需不需要在末级配电箱,做双电源切换。需要切换的话,那不是按二级负荷做了。那是不是涉及需要在末端做切换的消防设备,供电负荷都按二级定。

全部回答(9 )

  • cof1557210912604

    三级负荷对供电无要求,但消防设备末端需双电源,解决办法只能从不同的动力柜里引出,只有这样才能符合规范要求。

    2020-08-21 16:27:21 来自 PC 评论 举报
  • 王一哥哥
    不需要。三级负荷对供电无要求
    2019-02-08 17:37:08 来自 PC 评论 举报
  • ad_zjw

    末端切换和负荷等级分开来理解,末端切换按消防要求做,可以备线路。现在规范又多又滥,编的人也没考虑周全,没这么严谨

    2018-05-03 10:45:03 来自 PC 评论 举报
  • 魔术师

    不需要。三级负荷对供电无要求。规范上需末端切换的消防设备,是指的二级负荷。

    2018-05-03 09:44:03 来自 PC 评论 举报
  • 夜雨闻霖肠断声

    感谢分享。。。。

    2018-04-23 09:58:23 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(9条)