土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 10kv保护零序电流如何计算,请高人指点
2000KVA,  CT 250/5, 计算零序电流,谢谢。  微信图片_20180414062228.jpg

全部回答(4 )

  • abaozi2222

    有没有大神来解读一下


    2018-06-23 22:24:23 来自 PC 评论 举报
  • abaozi2222
    我今天刚考完继电保护这个特殊作业证,但是还没学会怎么计算短路电流,同样求解
    2018-06-21 22:24:21 来自 PC 评论 举报
  • 成长1998

    转;零序电流互感器一般都用在高压系统,一个独立的系统,有一个(可能产生的)最大接地电流,当系统中某一线路(或设备)发生接地故障时,让故障线路的电源侧断路器跳开,这个故障信号是从零序电流互感器检测到并送到保护器,让断路器跳闸。选择零序电流互感器的方法主要有二条:1、所接线路发生接地时,接地电流能使保护正确动作(包括发信),不使零序电流互感器发生磁饱和,就是根据系统最大接地电流来选;2、根据所接电缆(线路的方式(三芯电缆还是三根单芯电缆)及电缆的大小(零序电流互感器的孔)来选择(配置)。

    6KV系统经消弧线圈接地或不接地,任何出线电缆的接地电流应能让零序电流互感器检测到,因为电缆上的接地线引出部位不同,存在电缆接地线穿不穿过零序电流互感器的问题,当电缆接地线在电缆上的引出部位在零序电流互感器下面时,电缆接地线不穿过零序电流互感器,直接到接地端上;当电缆接地线引出部位在零序电流互感器上部时,电缆接地线要穿过零序电流互感器,并在零序电流互感器以上部分要做好绝缘处理。按这样的接法,零序电流互感器才能检测到电缆的接地电流。

    零序电流互感器:这是一种利用单相接地故障线路的零序电流值较非故障电路大的特征,用电流互感器取出零序电流信号使继电器动作,实现有选择性跳闸或发出信号的装置。

    特点:对于电缆线路,电缆穿过变流器(零序变流器)的铁心为一次绕组,二次绕组绕在铁心上并与电流继电器串连。正常运行或三相对称短路时,没有零序电流;当单相接地时,有接地电容电流经电缆通过互感器铁芯中孔,在二次侧出现零序电流,而使继电器动作。

    2018-06-21 12:34:21 来自 PC 评论 举报
  • abaozi2222

    这是变压器的铭牌吧,怎么算零序电流的?求解

    2018-05-07 20:27:07 来自 PC 评论 举报