最近做了好几个门式钢架,用PKPM计算的上柱长细比都不满足180的限制,没找到原有
现在上图,发现一个奇怪的问题
HW400X400上柱,下柱HW500X400,长细比
全部用HW400X400的长细比
居然满足了
再用下柱HW600X400,上柱HW400X400
居然上下柱都不满足
虽然门规里有这个上下柱计算长度的公式,但这样也太不合理了吧
基于广大用户反馈,论坛附件下载策略全新上线,下载券全站通用,请放心下载 。
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2)
我只能按常规的做了,不考虑上柱的长细比问题了