土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 门式钢架平面内长细比不满足问题

门式钢架平面内长细比不满足问题

发布于:2018-03-31 15:06:31 来自:建筑结构/钢结构工程 2 1656 [复制转发]

最近做了好几个门式钢架,用PKPM计算的上柱长细比都不满足180的限制,没找到原有

现在上图,发现一个奇怪的问题微信图片_20180331145930.png

HW400X400上柱,下柱HW500X400,长细比

2.png

全部用HW400X400的长细比

3.png居然满足了

再用下柱HW600X400,上柱HW400X400

居然上下柱都不满足4.png

虽然门规里有这个上下柱计算长度的公式,但这样也太不合理了吧


  • lorenxk
    lorenxk 沙发

    我只能按常规的做了,不考虑上柱的长细比问题了

    2018-03-31 15:07:31

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!