土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 关于给水管道保温的问题~

关于给水管道保温的问题~

发布于:2018-03-28 23:41:28 来自:施工技术/给排水工程施工 4 1587 [复制转发]
 GB50268-2008中关于管道水压试验有压管道,要求覆土后进行实验,那如果管道需要保温,是否需要实验合格后再将覆土层开挖后再做保温或防腐?实际工程中是如何施工的 ,谢谢~

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • sucesslym
    sucesslym 沙发

    GB50268-2008是针对室外市政管道的,其实规范中写的也很明白,在试压前回填管沟,但接口处需预留,这也和市政管道的接口形式也有关系,市政有压管道多为承插口,若不覆土,在试压时会有什么情况出现?你说的管道保温,这种管道难道也要保温吗?实际施工中严格按照规范执行

    2018-05-12 22:31:12

    回复 举报
    赞同0
  • 四川洪哥
    四川洪哥 板凳

    安装完管道,进行试压,再做防腐,再埋

    2018-05-12 08:06:12

    回复 举报
    赞同0
  • 秦风汉骨
    秦风汉骨 地板


    楼上正解,你可以保压回填。

    2018-05-02 14:02:02

    回复 举报
    赞同0
  • 风在何方

    隐蔽管道在隐蔽前必须做水压试验,不是在覆土之后再进行试验,一般是安装完管道,进行试压,再做防腐,再埋

    2018-04-10 11:46:10

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.64 万条内容 · 267 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于管道工程施工措施

规范中要求管道顶面距离路床距离小于50公分,需要对管道采取加固措施?请问如果是直径200-400的HDPE双壁螺纹管有什么好的加固措施吗

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10