土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 需要系数及变压器容量的选择?急

需要系数及变压器容量的选择?急

发布于:2005-01-18 13:55:18 来自:电气工程/变压器 4 3454 [复制转发]
一栋十八层的住宅高层,两个梯位,每个梯位引两路预分支电缆作为干线,以其中一梯位计算为例:计算负荷=干线设备容量x需要系数,那在低压配电屏的母线上的计算负荷是不是应该整个住宅的设备容量x需要系数(0.45~0.43),然后在根据这个计算负荷计算实在功率选择变压器的大小?

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • chaosukun2009
    chaosukun2009 沙发
    建筑物总用电负荷884kw,选择变压器的容量?
    50%:同时利用系数
    0.8:电器的功率因数
    0.8:变压器的功率因数
    2009-10-28 13:52:28

    回复 举报
    赞同0
  • hs30
    hs30 板凳
    住宅照明负荷可按户数选择需要系数,算出照明计算负荷,然后和动力负荷相加,可以适当乘个系数(动力负荷不大可以不乘)。

    2005-01-19 11:23:19

    回复 举报
    赞同0
  • 城市边缘
    城市边缘 地板
    住宅的计算有很多经验数值,按户数选择需要系数,算计算负荷,然后和动力负荷相加,可以适当乘个系数(动力负荷不大可以不乘)。
    2005-01-19 10:10:19

    回复 举报
    赞同0
  • 闪电喵哥
    先分类,照明乘照明的需要系数,动力乘动力的,再按汇总后的计算负荷选择变压器。
    2005-01-18 23:49:18

    回复 举报
    赞同0