最近接触了一个加固的项目,由于身边没有什么朋友在做加固设计。所以上论坛请教下路过的大神。
目前有这些疑问:
1.加固鉴定标准的选用,是根据建筑的建造年代还是后续的使用年限?
2.PKPM设计信息中,承载力抗震调整系数的折减系数一般在取多少的?(PKPM手册中只说了小于1)
3.《抗震鉴定标准》中,P40 A、B类建筑的一二级鉴定,这里的A类和B类,与鉴定标准中的ABC类是不是一个概念?(是高规中的A类高度、B类高度吗?)如果是同一个概念的话,C类没有一、二级鉴定吗?
4.PKPM鉴定使用手册中,P4,倒数第二段最后一句,“对于 B类或 C类建筑,用户主要应该按照抗震设计系列规范计算的承载力验算结果作为依据,必要时可参考程序给出的第二级鉴定的综合抗震能力指数等结果 。”
这里是不是可以理解成,只要选择C类的,就可以不进行一、二级鉴定了?
5.如果需要进行二级鉴定的话,体系影响系数和局部影响系数应该怎么考虑呢?
非常感谢两位大神的指点。原贴中几个专业名词有误,现已修改!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
阅读下一篇
细谈低温结构胶建筑加固,事关生命财产安全,其必要性是毋庸置疑的。如今建筑加固技术更加偏向新材料、新技术,结构胶的作用就显得更加突出。无论是粘贴钢板,还是植入钢筋,或者是粘贴碳纤维布等,都离不开结构胶的优异粘结性能,可以说,结构胶的正常工作,是建筑加固能够正常进行的重要前提。 目前建筑加固中所使用的结构胶,基本上都是由环氧树脂以及固化剂组成。环氧树脂是一种对温度极其敏感的材料,温度的细微变化都会影响其性状、固化时间等,这一点想必使用过的人都深有体会。几乎所有的常规型结构胶适宜的固化温度都在5℃以上,如果温度继续降低,结构胶就会结晶而无法固化,最后影响施工的正常开展。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(20)
只看楼主 我来说两句802055
回复 举报
学习了!!谢谢分享。
回复 举报
回复 举报
学习了!!谢谢分享。
回复 举报
1、 建筑抗震鉴定标准上已经很明确了,先根据建筑的建造年代以及实际情况确定后续使用年限,再根据选用的后续使用年限确定抗震鉴定方法。
2、“承载力抗震调整系数”这个概念要和鉴定加固上”抗震鉴定的承载力调整系数”区分开。前者按照抗震设计规范上的要求取值,后者对A类建筑时,取前者的0.85倍。
3、不是一个概念,建筑抗震鉴定标准中的A、B、C类仅用于此规范中。因为C类是是按照现行建筑抗震设计规范的标准进行鉴定和验算的,所以没有一二级鉴定,也就是说需要满足抗规对新建建筑物的所有要求。
4、这句话里有两个词 “主要”、“必要时”,这句话的意思也就是说仅可以作为参考。必须以规范为准。C类建筑一二级问题见问题3。
5、体型系数 是荷载规范上对风荷载计算的一个参数,只影响风荷载,跟抗震鉴定加固不冲突。不要跟建筑抗震鉴定标准中的“体系影响系数“混淆。
回复 举报