土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于加湿过程中的降温问题求助
有一车间体积5000立方米,想通过加湿的方式,把室内温度由30℃降到24℃,基础湿度由50%RH加到60%RH以上,加湿采用的是机械雾化式的直接加湿,我想请教,这个结果可以实现吗,若可以的话相同的空间(如1000立方米)和加湿量(如9kg/m3), 12℃和16℃的水各自的降温量如何计算,诚恳期待您的帮助!

全部回答(19 )

  • sulys0
    如果想通过加湿来达到精确控制环境温度,我估计比较困难。
    2005-04-23 01:09:23 来自 PC 评论 举报
  • dlsheng
    本厂选用的是蒸气加湿器来改善车间的湿气。把加湿器产生的蒸气送到空调风柜内来加湿,效果可以达到60-70%。
    2005-02-18 13:36:18 来自 PC 评论 举报
  • liucao
    感谢13楼
    2005-02-18 13:11:18 来自 PC 评论 举报
  • ruixia515
    请各位高手不吝赐教
    2005-01-28 16:45:28 来自 PC 评论 举报
  • hlyu

    你所提的问题可以用“空气被不同温度的水处理时的状态变化”来解答
    你手中要有一张适合当地大气压的湿空气的焓湿图(俗称I-D图),通过将处理前后的空气状态点(两个空气参数可在I-D图上找一个空气状态点,比喻温度t,相对湿度RH)查出相关空气参数:含湿量d、焓I就能进行工程计算了。
    第一个问题喷低温水能满足要求,第二个问题可根据上叙原理进行计算。
    2005-01-25 15:46:25 来自 PC 评论 举报