土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于变风量设计的问题

关于变风量设计的问题

发布于:2005-01-18 11:43:18 来自:暖通空调/中央空调 3 2237 [复制转发]
请问在单风道系统中,同一风道上可以又有定风量的支管又有串联式变风量支管并联式变风量支管吗,如有静压点如何进行控制.
新手谢谢

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • zht2004
    zht2004 沙发
    2楼已比较详细了哦!??

    楼上真是小懒虫!
    2005-01-19 20:58:19

    回复 举报
    赞同0
  • yewusheng7810
    yewusheng7810 板凳
    哥哥 能写的再详细点吗
    2005-01-19 20:53:19

    回复 举报
    赞同0
  • wangscitec
    wangscitec 地板
    我公司所作的项目,有很多是定风量和变风量风口并联的,(根据被控对象的性质考虑),在控制当中,我们静压点一般是选在主风道上,当风量减少时(变风量末端根据温度等条件,减少送风),此时风道静压升高,需要减少风机的输出频率,以保持原设定点的风道静压恒定,增加送风时,过程相反。关键的问题在于选择何种变风量末端,我们公司用的是文丘里阀,所以我们一般选定风量阀的静压差作为控制目标,因为文丘里阀的静压差使用范围为150-750Pa,所以保证最不利的文丘里阀的静压差满足要求即可。我的mail:wangscitec@163.com,多多联系。
    2005-01-18 17:19:18

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.45 万条内容 · 549 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教各位高手

大家好,我想请教大家一个问题:我们一般说排风量为送风量的20%,这个送风量是指新风还是送风口送出风的总和?