土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 半地下再生水厂是否做防排烟系统
半地下再生水厂,共两层,戊类厂房耐火二级。请问需要设置防排烟系统吗?还是正常通风系统就可以。

全部回答(10 )

  • aiyouhehe

    学习了

    2018-04-09 09:48:09 来自 PC 评论 举报
  • cof1522543042578
    先考一注在考研
    2018-04-03 03:35:03 来自 PC 评论 举报
  • 波仔0524

    谢谢各位~

    2018-03-23 14:53:23 来自 PC 评论 举报
  • qdwh66

    我以上说的规范出自《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.5.4条。

    2018-03-12 15:50:12 来自 PC 评论 举报
  • qdwh66

    首先地上戊类厂房不需要设排烟设施,但是地下半地下的建筑物,当总建筑面积大于200平米,或者一个房间建筑面积大于50平米的,就要设排烟设施【不具备自然排烟要设机械排烟】。其次厂房内长度大于40米的内走道要有排烟设施;封闭楼梯间要有自然通风,不具备可开启外窗或者直接对外出口的,要有机械防烟设施。

    2018-03-12 15:46:12 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(10条)