土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ CT中的10p10是什么意思??

CT中的10p10是什么意思??

发布于:2008-01-17 11:29:17 来自:电气工程/供配电技术 6 7816 [复制转发]
300/5是变比,分别代表一次侧和2次测的电流量程,0.5(或0.2,0.2s)是ct计量侧精度,10p10是ct保护测精度10p是误差范围10%,后面的10是代表过电流倍数10倍,也就是说当过电流10倍时保护侧误差范围10%.
上面这句话中的过电流倍数10倍,是以那个电流为基数啊 ,是CT的二次侧5A还是一次侧的300A?

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • sheng2002966
    sheng2002966 沙发
    说的都很好,学习了。
    2008-05-14 21:49:14

    回复 举报
    赞同0
  • wang770225@co163
    一次电流指的是主回路的电流,额定一次电流指的是"/"前面那个数字(如300/5指的是300).
    2008-01-25 10:41:25

    回复 举报
    赞同0
  • liminnet
    liminnet 地板
    当一次电流是额定一次电流的10倍时?????????????????不明白
    2008-01-17 15:07:17

    回复 举报
    赞同0
  • nmdhlqw
    nmdhlqw 4楼
    楼上讲的非常正确.
    2008-01-17 14:41:17

    回复 举报
    赞同0
  • yuwenhu
    yuwenhu 5楼
    10P10是保护用电流互感器绕组的准确级,“P”(表示保护)。,后面的10是准确限值系数
    合起来10P10表示当一次电流是额定一次电流的10倍时,该绕组的复合误差≤±10%
    2008-01-17 13:48:17

    回复 举报
    赞同0