请教各位大侠,在PLC中,NPN型接近开关环掉了,想换成PNP型接近开关,如何更换?

全部回答(15 )

  • zdh8888
    如果用在连接继电器,注意接线极性就可以了,我们用在连接继电器,把两个接线互换就OK了用在PLC上就不一样了,要看PLC的输入是什么输入方式
    2010-08-10 01:24:10 来自 PC 评论 举报
  • wcglily2005
    要好好看看你手上的PLC的说明呀!
    比如台达(其他日系都一样)的PLC就可以接入NPN或是PNP的晶体管!只是接法不一样!实质就是公共极S/S接入24V+还是24V—的问题!也叫源型或漏型输入!
    可以参考 http://www.delta.com.tw/ch/product/em/control/plc/download/manual/ES_EX%20Instruction%20Sheet-Simple%20Chinese-20060620.pdf
    上面有NPN、PNP的接法(注意NPN与PNP的画法)
    西门子的PLC也可以接入NPN和PNP,只是接法也是不一样的!
    它是公共极COM接24V+还是24V—的问题!它的PLC说明也有接线图!
    但是要是说原理图的话,建议参考上面给出的网址,画法正规!清楚!
    2010-07-20 20:31:20 来自 PC 评论 举报
  • sm_yc
    2010-07-19 20:27:19 来自 PC 评论 举报
  • xuelanhu520
    :victory:
    2010-07-19 15:06:19 来自 PC 评论 举报
  • cqluhai96321
    哈哈哈,就是三菱、西门子PLC输入的不同。不要直接就接到PLC输入点哟。