疏散照明和应急照明是否应该和一般的照明的照明箱分开
疏散照明和应急照明是否应该和一般的照明的照明箱分开
疏散照明和应急照明是否应该和一般的照明的照明箱分开
发布于
2005-01-17 11:18:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
全部回答
(14 )
zhoushu8
不一定,只要满足规范要求就可以了。
也不一定非得专用回路,那条规范说的是消防用电设备要专用回路,可应急灯不是消防用电设备。
2005-01-20 19:58:20
来自 PC
评论
举报
znb470726
疏散照明和应急照明可单独回路接入照明箱,另外,通过投切装置接入消防配电箱,照明箱断电时,自动接入消防箱。
2005-01-19 15:38:19
来自 PC
评论
举报
renzailutu
大鼻子说的很有道理。应急灯和疏散照明是用蓄电池供电的。在电网不断电的情况下,不需要它工作。只有当电网发生故障时,它靠蓄电池储存的电能提供照明。所以不需要单独设箱。只要单独回路就可以了。
2005-01-19 15:13:19
来自 PC
评论
举报
qing_hee
其他情况一般是指哪些情况?本人对这部分还不是很明白,请大鼻兄说详细一点.谢谢.
2005-01-19 15:09:19
来自 PC
评论
举报
大鼻山
一般多层建筑,且仅为自带蓄电池为备用电源时,应急照明可与普通同一照明箱;其他情况为单独箱子。