土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防起泵信号线?

消防起泵信号线?

发布于:2005-01-17 09:34:17 来自:电气工程/防雷减灾 11 4225 [复制转发]
大家消防起泵信号线是用1.5还是2.5的啊

另外,RVS,KVV,ZRVS,JYJ的名称是什么啊

全部回复(11)

只看楼主 我来说两句
  • gebingtao
    gebingtao 沙发
    消火栓起泵线,一般不带24v的!线路不是太太长的话用1.5的,一般情况下用1.0的,型号最好是ZR-BV型。假如是直接起泵用电缆过去也行,BV线过去也可以,多线制多的时候用电缆好,线少用BV线就可以了!至于大小,1.0 1.5都可以,现在一般都是水泵控制柜提供24v,假如消火栓按钮带24v的话,就要粗点了!
    ZR是阻燃 KVV是楷装电缆 RVS这个嘛就是软线(R表示软线) ZRRVS就是阻燃的软线 JYJ我也不清楚,还请教楼下的!
    2005-02-22 19:51:22

    回复 举报
    赞同0
  • qblywn
    qblywn 板凳
    以下是引用家辉在2005-01-18 23:34:40发表的内容:

    看你回路所带的报警按钮多少了,你可以估算一下的;一般主干采用2.5或4的线缆,分支采用1.5或2.5的线缆。

    支持!!











    2005-02-21 22:36:21

    回复 举报
    赞同0
  • qblywn
    qblywn 地板
    以下是引用家辉在2005-01-18 23:34:40发表的内容:

    看你回路所带的报警按钮多少了,你可以估算一下的;一般主干采用2.5或4的线缆,分支采用1.5或2.5的线缆。

    支持!!
    2005-02-21 22:36:21

    回复 举报
    赞同0
  • chao.w
    chao.w 4楼
    我们一般采用RVV(6*1.0)
    2005-02-21 16:05:21

    回复 举报
    赞同0
  • zn28
    zn28 5楼
    回楼上
    1.按钮多,一般意味着线路长。。在考虑压降问题
    2.按钮,实际中有并联做法,也有串联做法.
    2005-01-24 09:55:24

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(11条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.64 万条内容 · 155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问烟温感与消防中心主机不同厂家可否用在同一系统

烟温感与消防中心主机不同厂家可否用在同一报警系统,如果烟温感坏了还非得用回原来厂家的,各厂家的货能通用就好了.请各位谈谈看法.

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10