高层建筑酒店卫生间排气是否要设防火阀
高层建筑酒店卫生间排气是否要设防火阀
高层建筑酒店卫生间排气排到专用的排气井内,排气井与卫生间连接用的风管上是否需要设置防火阀?很多类似工程上没有设置,但这样违反消防规范的要求,消防验收还是通过了.如果设置造价会很高.请各位谈谈自己的看法.
发布于
2005-01-15 21:42:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(21 )
nky6666
没有,排气扇自带的就行了
2006-06-16 21:01:16
来自 PC
评论
举报
yxn0326
高层病房卫生间设有带止回阀的排气扇,质检站通不过,然后又增设防火阀,业主又觉得贵,要求在做一个止回阀,大家说说有这么做的吗,唉!
2006-06-15 21:30:15
来自 PC
评论
举报
ch972303
请教版主:
高层住宅楼没有卫生间没有集中设置排风井,那么单独一个卫生间设置排风风机压头应不小于多少?
2006-05-14 12:54:14
来自 PC
评论
举报
lh1996
对啊,简易防火阀是很便宜的啦
2006-02-16 10:57:16
来自 PC
评论
举报
neousst
从土建和二次装修角度考虑,厕所通风管在土建设计时就要表示出来,那么按照:垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上要加防火伐这一条,就应改加,总不见的在图纸上说明二次装修时安装带止回伐的换气机把,而且从风管穿越防火分区这一角度来说也因加上, 从使用角度上来说防止串味和防火都该考虑的。