金卤灯照明如何选择BV线和断路器?
金卤灯照明如何选择BV线和断路器?
1).5个250W的金卤灯一路,灯具带电容补偿,用BV2.5的线和16A断路器是否可以?
2).如何理解金卤灯的启动电流为正常电流的3倍,是否考虑增加线减少压降?(用BV4,25A)
3).250W金卤灯的灯电流为2.1A,如果有电容补偿(>0.85),那么在线路上的电流是否为1.4A?
发布于
2005-01-15 10:32:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(34 )
jack2005wu
1.08,是需要系数,
2008-12-06 16:38:06
来自 PC
评论
举报
sincethen
还是不太明白,微断如何躲过几分钟的启动电流?
我的一个车间400W*6盏一回路,3*4的线20A的微断
2008-08-03 19:53:03
来自 PC
评论
举报
jhl-008
5个250W的金卤灯一路,灯具带电容补偿,采用BV2.5的线和16A断路器可以满足的选择开关导线都加大一级比较合理,安全第一,呵呵。
2007-08-08 19:31:08
来自 PC
评论
举报
yy_61
5个250W的金卤灯一路,灯具带电容补偿,采用BV2.5的线和16A断路器可以满足的选择开关导线都加大一级比较合理
2007-02-27 20:36:27
来自 PC
评论
举报
chenjianjun9666
16A断路器合适,导线 BV-2x2.5
2007-02-26 15:07:26
来自 PC
评论
举报