土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 金卤灯照明如何选择BV线和断路器?
1).5个250W的金卤灯一路,灯具带电容补偿,用BV2.5的线和16A断路器是否可以?
2).如何理解金卤灯的启动电流为正常电流的3倍,是否考虑增加线减少压降?(用BV4,25A)
3).250W金卤灯的灯电流为2.1A,如果有电容补偿(>0.85),那么在线路上的电流是否为1.4A?

全部回答(34 )

  • jack2005wu
    1.08,是需要系数,
    2008-12-06 16:38:06 来自 PC 评论 举报
  • sincethen
    还是不太明白,微断如何躲过几分钟的启动电流?
    我的一个车间400W*6盏一回路,3*4的线20A的微断
    2008-08-03 19:53:03 来自 PC 评论 举报
  • jhl-008
    5个250W的金卤灯一路,灯具带电容补偿,采用BV2.5的线和16A断路器可以满足的选择开关导线都加大一级比较合理,安全第一,呵呵。
    2007-08-08 19:31:08 来自 PC 评论 举报
  • yy_61
    5个250W的金卤灯一路,灯具带电容补偿,采用BV2.5的线和16A断路器可以满足的选择开关导线都加大一级比较合理
    2007-02-27 20:36:27 来自 PC 评论 举报
  • chenjianjun9666
    16A断路器合适,导线 BV-2x2.5
    2007-02-26 15:07:26 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(34条)