这是我第一次做,所以问题较多。1.要做一个7200m2的地下车库,今天和建筑定了方案,我说不用通风机房,排烟机直接吊在顶上,是否合适2.分两个防火分区,四个防烟分区,是不是就需要4台风机,一个分区一台,甚至更多(考虑风管高度)3.排烟口和排风口是否需要分开,风口之间距离取多少合适4.看文章说通风量和排烟量还不一样:通风量=3*面积*6;排烟量=实际层高*面积*6,合用系统是是否取大值(第四点我在规范上没看到,看到论坛文章后的疑问)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(25)
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报
回复 举报
回复 举报
《高规》对排烟风机风量作了明确规定:担负一个防烟分区排烟时,应按该防烟分区面积每m2不小于60m3/h计算,担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每m2不小于120m3/h计算。请注意,这里指的是选择排烟风机的风量,并不是指防烟分区排风量加大一倍(对每个防烟分区的排风量仍然按防烟分区面积每m2不小于60m3/h计算),而是当排烟风机不论是水平方向或垂直方向担负两个或两个以上防烟分区排烟时,只按两个防烟分区同时排烟来确定排烟风机的风量。然而,有的工程排烟风机水平方向担负面积大小不等的2~3个防烟分区的排烟,设计上错误地将排烟风机风量按其所担负的2~3个防烟分区总面积每m2不小于60m3/h计算,而不是按其中最大防烟分区面积每m2不小于120m3/h计算,致使排烟风机风量偏小,难以满足防火使用要求。还有的排风机(系统)垂直方向担负两个以上防烟分区(内走道)的排烟,设计上误将各层防烟分区(内走道)的排风量按各自的面积每m2不小于120m3/h计算了,而不是按各自的面积每m2不小于60m3/h计算的,无形中将垂直方向各防烟分区(内走道)排风量加大了一倍,致使各层风道、风口配置得偏大。
这说法对吗??