高层建筑中商场的通风排烟问题

发布于:2005-01-15 00:22:15 来自:暖通空调/通风排烟 25 4057 [复制转发]
高层裙房作为商场,共有四层,尺寸为187x52m。主楼一到四层也为商场,四层部分为餐厅。四周有可开启的外窗。请教各位达人:商场和餐厅里要怎么设通风和排烟呢?本人第一次做暖通,请大家不吝赐教。谢谢

全部回复(25)

只看楼主 我来说两句
  • jinsheng8718
    jinsheng8718 沙发
    先下了用下 看看能不能合适 在上面太小 真晕 好多东西都看不清楚 楼主 先顶你哈
    2007-10-16 10:33:16

    回复 举报
    赞同0
  • hhbox
    hhbox 板凳
    感谢liuruntao和其它的热心网友,你们是网站存在和发展的基础!:)
    2005-03-24 10:35:24

    回复 举报
    赞同0
  • liuruntao
    liuruntao 地板
    版主解答问题时很有耐心,希望大家齐努力,把论坛壮大
    2005-03-23 17:15:23

    回复 举报
    赞同0
  • hhbox
    hhbox 4楼
    排烟分区的排烟量应按火灾时实际可能开启的防烟分区的数量确定.为一个时按60m3/m2.h,两个或两个以上时按最大防烟分区120m3/m2.h.火灾时需要排烟的防烟分区的个数和风管系统上的排烟口个数并不等同,所以我比较赞同楼上abbsmm的说法.
    2005-03-17 09:19:17

    回复 举报
    赞同0
  • abbsmm
    abbsmm 5楼
    误将防烟分区排风量的计算混同于排烟风机风量的计算
      《高规》对排烟风机风量作了明确规定:担负一个防烟分区排烟时,应按该防烟分区面积每m2不小于60m3/h计算,担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每m2不小于120m3/h计算。请注意,这里指的是选择排烟风机的风量,并不是指防烟分区排风量加大一倍(对每个防烟分区的排风量仍然按防烟分区面积每m2不小于60m3/h计算),而是当排烟风机不论是水平方向或垂直方向担负两个或两个以上防烟分区排烟时,只按两个防烟分区同时排烟来确定排烟风机的风量。然而,有的工程排烟风机水平方向担负面积大小不等的2~3个防烟分区的排烟,设计上错误地将排烟风机风量按其所担负的2~3个防烟分区总面积每m2不小于60m3/h计算,而不是按其中最大防烟分区面积每m2不小于120m3/h计算,致使排烟风机风量偏小,难以满足防火使用要求。还有的排风机(系统)垂直方向担负两个以上防烟分区(内走道)的排烟,设计上误将各层防烟分区(内走道)的排风量按各自的面积每m2不小于120m3/h计算了,而不是按各自的面积每m2不小于60m3/h计算的,无形中将垂直方向各防烟分区(内走道)排风量加大了一倍,致使各层风道、风口配置得偏大。

    这说法对吗??
    2005-03-16 17:29:16

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(25条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.61 万条内容 · 421 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于车库排烟排风

这是我第一次做,所以问题较多。1.要做一个7200m2的地下车库,今天和建筑定了方案,我说不用通风机房,排烟机直接吊在顶上,是否合适2.分两个防火分区,四个防烟分区,是不是就需要4台风机,一个分区一台,甚至更多(考虑风管高度)3.排烟口和排风口是否需要分开,风口之间距离取多少合适4.看文章说通风量和排烟量还不一样:通风量=3*面积*6;排烟量=实际层高*面积*6,合用系统是是否取大值(第四点我在规范上没看到,看到论坛文章后的疑问)

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10