大家好问个现场实际的问题
空调水系统两台相同型号并联水泵同时打开,现场是2用1备,出现其中1号水泵的止回阀处被2号水泵的水压顶住打不开的情况,从而使1号水泵发烫最终烧坏水泵的问题,请问各位是什么原因?注,如果只是开1号水泵而强制关闭2号水泵则不会出现此问题。这个问题已经连续出现在几个工地上,这次想搞清楚

全部回答(4 )

  • maomaomelr

    核算一下两管道并联后的主管道的管径是否选用的合适?管径偏小???泵体出后的安装配饰是否相同?逆止阀选用是否一致?合理?

    2022-02-25 14:49:25 来自 PC 评论 举报
  • cof1621862913975
    你好!请问后面这个问题的原因和解决方法是什么
    2021-05-24 21:29:24 来自 H5 评论 举报
  • 海边的农假
    个人认为是止回阀的选型问题,可以试下把止回阀换成限流止回阀试下。
    2019-03-18 17:17:18 来自 PC 评论 举报
  • pgzhbwp
    是不是1号水泵得出口压力低于2号水泵阿,空调水系统两台相同型号并联水泵同时打开,现场应该是1用1备
    2008-01-13 19:23:13 来自 PC 评论 举报