土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 是否上排烟
我最近做了一超市,每层100X39米,四层,20米高,按建筑设计防火规范,以及采暖通风与空气调节设计规范可以不上机械排烟,但审图的说不符合《暖通空调动力》第几条,我就没见过这本规范,请教大侠们是否上机械排烟?

全部回答(8 )

  • vectra
    如果做了集中空调的话,把送风管在火灾时切换成排烟风管用么,修改也不多啊,加几台风机就可以了
    2005-01-28 10:32:28 来自 PC 评论 举报
  • plftsf@co163
    这么大面积的商场,肯定是要上排烟系统的,虽然建筑设计防火规范没有这条条文,但你空调系统是集中空调吧;如果是集中空调的话,呵呵,防排烟要求就严
    2005-01-27 21:25:27 来自 PC 评论 举报
  • quanhongwang3888
    如果超市任意一点距防烟楼梯间的距离〉30米,应设排烟设施。
    2005-01-16 11:07:16 来自 PC 评论 举报
  • cnbbzz
    就是 2003年版的技术措施, 暖通空调.动力分册。设计院哪里有卖?建筑书店会有
    2005-01-15 10:05:15 来自 PC 评论 举报
  • jswgq-55
    《暖通空调动力》有这书,设计院一般有卖。
    2005-01-15 09:28:15 来自 PC 评论 举报