土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 废水调试方案

废水调试方案

发布于:2005-03-31 12:24:31 来自:施工技术/环保工程施工 14 2756 [复制转发]
我公司现有一废水处理工程正在调试,采用传统的活性污泥法,半个月过去了,一点进展也没有,污泥没有增长,镜检看不到细菌,原生动物。哪位前辈曾经做过此类工艺,能否把调试方案给晚辈学习学习,不胜感激!!heguanglong1@126.com

全部回复(14)

只看楼主 我来说两句
  • eggsailor
    eggsailor 沙发
    有收获,希望大家多来讨论
    2008-11-18 16:03:18

    回复 举报
    赞同0
  • leezx
    leezx 板凳
    从曝气池用手抄一些泥水,观察污泥颜色呈土色,污泥不琐碎,絮状,但不要大量粘连.用瓶子成满后看一下沉淀性.在调试时要定期闷曝,定期排水.
    2005-03-31 16:40:31

    回复 举报
    赞同0
  • yonky
    yonky 地板
    如果公司里没有那么多的仪器的话,如何化验水中的C、N、P比呢?

    污泥的活性要怎么观察好坏?

    对不起,我是新手,希望大家给点意见。
    2005-03-31 16:19:31

    回复 举报
    赞同0
  • tendytang
    tendytang 4楼
    楼主的建议都不错,小弟谢了。
    回去试试看。
    2005-03-31 15:11:31

    回复 举报
    赞同0
  • a_kang
    a_kang 5楼
    我的看法:
    1基本同意以上的观点
    2最好接种,
    3各类营养物要跟上C:N:P应大于100:5:1
    4二沉池中的污泥要返回
    5每天定时澄淀1小时然后排去上清液
    如果以上各类都无效的话则说明此类废水不适合于活性污泥法
    2005-03-30 10:46:30

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(14条)