    、导荷方式
    作用于楼板上的恒活荷是以房间为单元传导的,次梁当主梁输时,楼板荷载直接传导到同边的梁上。当次梁输时,该房间楼板荷载被次梁分隔成若干板块,楼板荷载先传导到次梁上,该房间上次梁如有互相交叉,再对次梁作交叉梁系分析(交叉梁系仅限于本房间范围),程序假定次梁简支于房间周边,最后得出每次梁的支座反力,房间周边梁将得到由次梁围成板块传来的线荷载和次梁集中力。
    两种导荷方式的结构总荷载应相同,但平面局部会有差异。
    2、结构计算模式
    在PM主菜单1中输的次梁将由SATWE、TAT进行空间整体计算,次梁和主梁一起完成各层平面的交叉梁系计算分析,其它要特征是次梁交在主梁的支座是弹性支座,有竖向位移。有时,主梁和次梁之间是互为支座的关系。
    在PM主菜单2输入的次梁按连续梁的二维计算模式计算。计算时,次梁铰接于主梁支座,其端跨一定铰支,中间跨连续。其各支座均无竖向位移。
    3、梁的交点的连接
    按主梁输的次梁与主梁为刚接连接,之间不仅传递竖向力,还传递弯矩和扭矩。特别是端跨处的次梁和主梁间这种固端连接的影响更大。当然用户可对这种程序隐含的连接方式人工干预指定为铰接端。
    PM主菜2输的次梁和主梁的连接方式是铰接于主梁支座,其节点只传递竖向力,不传递弯矩和扭矩。对于其端跨计算支座弯距一定为0。
    2007-01-08 10:33:08

    回复 举报
    赞同0
  • zhaowengang1982
    彻底了解在PKPM中主梁与次梁的区别
    -------------次梁在PMCAD主菜单1和主菜单2
    不同输入方法的比较分析
    次梁可在PMCAD主菜单1中和其它主梁一起输入,程序上称为“按主梁输入的次梁”,也可在PMCAD主菜2的“次梁布置”菜单中输入,此时不论在矩形或非矩形房间内均可输入次梁,但只能以房间为单元输入,输入方式不如在PMCAD主菜单1中方便。
    次梁在主菜单1输入时,梁的相交处会形成大量无柱联接节点,节点又把一跨梁分成一段段的小梁,因此整个平面的梁根数和节点数会增加很多。因为划分房间单元是按梁进行的,因此整个平面的房间碎小,数量众多。次梁在主菜单2输入时,次梁端点不形成节点,不切分主梁,次梁的单元是房间两支承点之间的梁段,次梁与次梁之间也不形成节点,这时可避免形成过多的无柱节点,整个平面的主梁根数和节点数大大减少,房间数量也大大减少。因此,当工程规模较大而节点,杆件或房间数量可能超出程序允许范围时,把次梁放在主菜2输入可有效地、大幅度减少节点、杆件和房间的数量。
    在主菜单1中输入次梁(简称当主梁输)和在主菜单2中输入的次梁(简称当次梁输)在程序处理上有很多不同点,计算和绘图结果也会不同。
    2007-01-08 10:33:08

    回复 举报
    赞同0
  • zhaowengang1982
    用PKPM算可以
    但你要考虑以下你的次梁按主梁输入的还是
    按次梁输入的
    不同的输入方式结果是不一样的
    最好是按主梁输 那样计算方便
    2007-01-08 10:24:08

    回复 举报
    赞同0
  • fuweihua.suzhou
    我感觉,用什么软件计算不是问题,关键是荷载统计,比较费时。 不知道大家有什么感想。
    2006-08-30 23:23:30

    回复 举报
    赞同0
  • z1998
    z1998 5楼
    我用理正工具箱计算,但探索者对裂缝控制计算不方便.
    2006-08-17 19:15:17

    回复 举报
    赞同0