土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请教大家:除水与降温

请教大家:除水与降温

发布于:2008-01-07 17:59:07 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
想做一台既除水又降至零下五度的冷干机.我是这样想的,大家觉得行不行呢,将两个蒸发器串联起来,先进的一个除水的先用毛细管,然后将降温的也用毛细管连起来,然后再到压缩机,大家有什么看法呢.

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • moersuo
    moersuo 沙发
    楼上两位所说我已经明白了,谢谢了。如果装成并联的话,两个蒸发器前都装压力调节阀,在低温蒸发器后部再装个止回阀,我想这样的话是比较完善的!
    如果装成串联的话,我不知道能不能行,制冷剂先经过除水的蒸发器,再经过降温的蒸发器,两个都用压力调节阀,除水的压力设置在4公斤,后面的在二公斤多。因为我看到过有的冰箱就是这样设计的,冷冻室和冷藏室是用压力调节阀串联的,以获取不同的温度,不知道我们也这样用行不行?
    2008-01-11 12:14:11

    回复 举报
    赞同0
  • moersuo
    moersuo 板凳
    谢谢楼上的斑主。上次发贴说得不是很详细。我说的这样的机器在冷赶机行业是叫做强冷冷干机。别的厂家都有做。他们的做法是用一个压缩机,两个蒸发器。就是说他们是将出冷凝器的高压液体分成两根,一根通过一个膨胀阀,进入一个蒸发器,另一根经过毛细管进入另外一个蒸发器,然后在回气管上聚集,进入压缩机。形成一个制冷循环。而空气系统是先经过膨胀阀截流后的蒸发器进行除水,它的低压应该是在4公斤的,然后空气再进入毛细管的蒸发器进行降温,降至零下5度,截流后的低压设定在2公斤,低压很低不会担心结冰,因为空气的水分是在前面的蒸发器除过的,就算没有完全除掉也不用担心冰堵,因为中间还有过滤器,再者,机器也不是连续使用,不用担心结冰。但是我们做过以后尽管节流压力不一样,但是两个蒸发器上的表压力是一样的。都是二点几公斤左右,所以我们怀疑是在回气管两个蒸发器,压力高的向压力低的流过去了。如果这样的话,担心除水效果不好,大大增加空气管冰堵的可能。不知道大家怎么想,请多多建议!所以我想将两个蒸发器用毛细管或膨胀阀串联,就是前两天说的那样 不知道会怎样。我想这些问题,对这里许多人来说都不难啊,能不能指点一二呢,也供大家分享交流一下呢。
    2008-01-10 11:20:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 158 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教大家一个问题

氟里昂钢瓶里的气体是空气还是氟里昂,它们会液化吗?

回帖成功