土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 网络点设置的距离问题

网络点设置的距离问题

发布于:2005-01-12 15:55:12 来自:电气工程/建筑智能化 5 1653 [复制转发]
请教各位前辈,若从机柜至网络终端的距离超过了100米,怎么处理?或超过了150米又怎样处理?(是否必须控制在100米以内)

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • eman
    eman 沙发
    其实有取巧的办法。但是设计上是不能这样做的。在调试的时候如果那几个点对数据量要求不是很大可在交换机上对其降速处理,从而延长线路敷设的距离。应该说成本考虑这个最经济。但是为什么设计中不能做呢,因为综合布线只做布线不牵涉到设备所以要做到通用性就必须铜缆按配线架后90M距离设计。
    2005-01-13 08:55:13

    回复 举报
    赞同0
  • qyfy
    qyfy 板凳
    2005-01-13 02:27:13

    回复 举报
    赞同0
  • 彦伟
    彦伟 地板
    考虑成本,用小HUB做中继最便宜!
    2005-01-12 22:09:12

    回复 举报
    赞同0
  • bangbangnihao
    需要考虑成本啊?
    2005-01-12 21:40:12

    回复 举报
    赞同0
  • eman
    eman 5楼
    3个办法,第一加中继来延长长度,就是再加一个交换机或HUB就可以.另一个就是才用光缆传输.第三采用无线方式传输.加定向发射天线和定向接收天线.


    如果你点数不多建议你用第一种办法,如果超过距离点数较多的应该采用第二种方式用光缆然后再加光交换机.再UTP拉到位.要是想工程里有个亮点有点新意可采用第三个办法.
    2005-01-12 16:59:12